[平南城事] 存在消防安全隐患!平南这几家单位被点名责令限期改正!

[复制链接]
发表于 2020-11-23 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广西贵港来自: 中国广西贵港

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 徐沐沐 于 2020-11-23 17:57 编辑

微信图片_20201123174337.jpg

为深入推进贵港市火灾防控工作,全力做好第17届中国-东盟博览会、东盟商务与投资峰会及冬春火灾防控等消防安全工作,有效促进火灾隐患的整改,维护全市消防安全形势持续稳定,现就贵港市消防救援支队近期检查发现的一批存在消防安全隐患的企业单位曝光,希望以下被曝光单位、企业明确细化整改工作责任,认真落实隐患整改计划,确保隐患如期整改。


隐患单位


港南区
■隐患单位:
  广西建凯物业服务有限公司
■存在隐患:
  1.消防控制室内不能直接启停消火栓泵
  2.消防控制室内消防电话和应急广播系统模板损坏,消防控制室内不能直接启停火灾自动报警系统
  3.消防控制室内不能直接启停喷淋泵
  4.消防控制室内不能直接启停机械防排烟系统
  5.消防控制室联动设备存在故障,室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、防火卷帘门不能正常联动控制
■整改时限:
  2020年11月30日前改正

微信图片_20201123174637.png

■隐患单位:
  东津镇中心卫生院
■存在隐患:
  1.旧业务综合楼内的疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定
  2.旧业务综合楼内未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统
  3.旧业务综合楼内未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统
  4.旧业务综合楼内未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统
  5.消防控制室操作人员未按GB 25506的规定持证上岗
整改时限:
2020年11月30日前改正

微信图片_20201123174642.png


平南县
■隐患单位:
  平南县大安镇名诚宾馆
■存在隐患:
  1.室外的疏散楼梯被杂物堵塞
  2.第三层疏散楼梯的电线敷设不符合标准
■整改措施:责令限期改正存在的火灾隐患,指导填写检查、巡查记录

微信图片_20201123174647.jpg
▲检查消防火灾隐患

微信图片_20201123174653.jpg
▲第三层疏散楼梯的电线敷设不符合标准

微信图片_20201123174657.jpg
▲室外疏散楼梯被杂物堵塞


■隐患单位:
  平南县仙芦市场
■存在隐患:
  1.灭火器压力不足
  2.消防车通道标识设置不符合标准
■整改措施:
  责令限期改正存在的火灾隐患,指导填写检查、巡查记录

微信图片_20201123174705.jpg
▲检查消防火灾隐患

微信图片_20201123174709.jpg

微信图片_20201123174713.jpg
▲消防车通道标识设置不符合标准

微信图片_20201123174716.jpg
▲灭火器压力不足

#